tous les matins mon thermostat affiche 12

Question résolue

bonjour à tous . Je rencontre un soucis sur mon thermostat Netatmo installer sur mon poêle à granule.

tous les matins, il affiche la température de 12, alors que la température ambiante supérieur.

J'ai planifier la semaine en continu à 21 degré.

Avez vous déjà rencontré ce soucis ?

merci

Consulter les 5 réponses à la question tous les matins mon thermostat affiche 12

  • Réponse jugée utile

    Bonjour perso jamais arriver par contre on dirai que dans votre planification il y a une coupure avec 12 degree de consigne à vérifier. Est ce que le poele est toujours allumer le matin avec 12 degree de consigne? Ou a l'arrêt.

  • Il n'est pas bloqué en mode absence ou hors gel?

    il faudrait essayer d' enlever les batteries du thermostat (environ 5mn) puis débrancher le relais


  • Est ce que votre poêle est régler en mode stand by ?

  • Bonjour si vous avez un iPhone regardez dans l'appl Maison voir si il n'y a pas une automatisation qui s'est créer lors d'une mise à jour.

    Pour moi c'était le problème .

    cordialement david

  • Non. Le poele est éteint lorsque le thermostat affiche 12